|
此文只是點出以目前交流接触器沿用設計,雖然有電流過零另触頭分斷功能,亦難達"需求者"想象中完美甚至有失落感,但並非沒有2 Z0 v: a' E9 E e) }- ^( n
另一套解决辦法,"老林"頗精於此道,特將過往累積經驗與技術及個人見解提出,拋磚引玉圖互補不足,增廣見聞,利已利人。
5 K) g6 \: [ y+ s: [7 [2 U* i"交流接触器"與"斷路器"兩者均作電力開關用途,同樣額定負載電流值與一樣的工作電壓值,為何"交流接触器"不能代替"斷路器"應用於
7 y# y. P- r4 ~& a配電網路作開關用途?簡單來講,系統設備安全規格要求不同。1)。"斷路器"最大承受瞬間短路電流為額定負載電流100倍以上,而"交流
/ r- i! q2 o f- r8 c9 `6 b接触器"最大承受瞬間短路電流為額定負載電流約10倍,兩者比較相差太遠。2)。"斷路器"触頭離合速度與触頭兩端壓力均來自彈簧經
" w1 f# i8 r6 l1 l壓縮貯能後,在釋放時瞬間產生強大爆發力,帶動触頭以毫秒計(行程12mm)高速離合。 |
|